    背景
    最近遇到有些带MegaSAS RAID卡的服务器,在业务高峰时突然IO负载飚升得很高,IO性能急剧下降,查了日志及各种设置最后才发现是RAID卡的Cache写策略由 WriteBack变成WriteThrough了。更深入的原因是BBU进入了Learn Cycle周期,自动把Cache策略改为WriteThrough.

    WriteBack和WriteThrough
    在开始之前,我需要提到两个词: WriteBack, WriteThrough

    WriteBack:进行写操作时,将数据写入RAID卡缓存,并直接返回,RAID卡控制器将在系统负载低或者Cache满了的情况下把数据写入硬盘。该设置会大大提升RAID卡写性能,绝大多数的情况下会降低系统IO负载。 数据的可靠性由RAID卡的BBU(Battery Backup Unit)进行保证。
    WriteThrough: 数据写操作不使用缓存,数据直接写入磁盘。RAID卡写性能下降,在大多数情况下该设置会造成系统IO负载上升。
    MegaSAS RAID卡的Cache策略
    对于LSI的MegaSAS RAID卡, 默认的Cache策略是: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU

    如何查看RAID卡Cache策略
    root@hostname:~ # ./MegaCli -LDInfo -Lall -aALL
    Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
    Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
    Name                :
    RAID Level          : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
    Size                : 557.861 GB
    Mirror Data         : 557.861 GB
    State               : Optimal
    Strip Size          : 128 KB
    Number Of Drives    : 2
    Span Depth          : 1
    Default Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
    Current Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
    Default Access Policy: Read/Write
    Current Access Policy: Read/Write
    Disk Cache Policy   : Disabled
    Encryption Type     : None
    Is VD Cached: No

    Exit Code: 0x00

    Default Cache Policy: 默认的缓存策略,针对每个RAID可以有不同的设置.
    Current Cache Policy: 当前生效的缓存策略

    策略说明
    第一段: WriteBack, WriteThrough
    第二段: ReadAheadNone, ReadAdaptive, ReadAhead.

    ReadAheadNone: 不开启预读。这是默认的设置
    ReadAhead: 在读操作时,预先把后面顺序的数据加载入Cache,在顺序读取时,能提高性能,相反会降低随机读的性能。
    ReadAdaptive: 自适应预读,当Cache memory和IO空闲时,采取顺序预读,平衡了连续读性能及随机读的性能,需要消耗一定的计算能力。
    第三段: Direct, Cached.

    Direct: Direct IO模式,读操作不缓存到cache memory中,数据将同时传输到cache中和应用,如果接下来要读取相同的数据块,则直接从Cache memory中获取. 这是默认的设置
    Cached: Cached IO模式,所有读操作都会缓存到cache memory中。
    第四段: Write Cache OK if Bad BBU, No Write Cache if Bad BBU

    No Write Cache if Bad BBU: 如果BBU出问题,则关闭Write Cache。由WriteBack自动切换到WriteThrough模式。如果没有特殊要求,强烈建议采用该设置,以确保数据的安全。
    Write Cache OK if Bad BBU: 如果BBU出问题,依然启用Write Cache. 这是不推荐的设置,BBU出问题将无法保证断电情况下数据的正常,如果此时依然采用WriteBack模式,遇到断电将发生数据丢失。除非有UPS作额外保证,不然不推荐采用这个设置。

    策略自动切换的问题
    由于MegaSAS RAID卡默认采用No Write Cache if Bad BBU的设置,将可能发生Write Cache策略变更的情况(由WriteBack变成WriteThrough),导致写性能下降,如果该自动变更发生在业务高峰且系统Io负载高的时候,可能会引发不可预测的问题,如卡机。以下原因将造成Write Cache策略的变更.

    RAID卡进入BBU Learn Cycle: 详细介绍见下面
    检测到某些电池故障,如电池容量过低等,一般是电池老化带来的影响,IBM建议一年更换一次RAID卡电池
    没有安装电池, 部分服务器购买时不带电池,导致被自动设置为WriteThrough
    在BBU出问题时,如何临时强制启用Write Cache?

    ./MegaCli -LDSetProp CachedBadBBU -Lall -aALL
    ./MegaCli -LDSetProp WB -Lall -aALL
    #以下命令可以把设置修改回去
    ./MegaCli -LDSetProp NOCachedBadBBU -Lall -aALL

    BBU Learn Cycle
    BBU由锂离子电池和电子控制电路组成。锂离子电池的寿命取决于其老化程度,从出厂之后,无论它是否被充电及它的充放电次数多与少,锂离子电池的容量将慢慢的减少。这意味着一个老电池无法像新电池那么持久。 也就决定了BBU的相对充电状态(Relative State of Charge)不会等于绝对充电状态(Absolute State of Charge)。
    为了记录电池的放电曲线,以便控制器了解电池的状态,例如最大和最小电压等,同时为了延长电池的寿命,默认会启用自动校准模式(AutoLearn Mode). 在learn cycle期间, raid卡控制器不会启用BBU直到它完成校准。整个过程可能需要高达12小时。这个过程中,会禁用WriteBack模式,以保证数据完整性,同时会造成性能的降低. 整个Learn Cycle分为三个步骤:

    控制器把BBU电池充满电(该步骤可能是放电后充电或直接充电,如果电池刚好满电,则直接进入第二阶段)
    开始校准, 对BBU电池执行放电
    放电完成后,完成校准,并重新开始充电, 直接达到最大电量, 整个Learn Cycle才算完成
    注意: 如果第二或第三阶段被中断,重新校准的任务会停止,而不会重新执行


    IBM的服务器默认设置是30天执行一次Learn Cycle, 而DELL是90天。不推荐关闭Auto Learn模式,通过这个校准,能延长电池寿命,不作电池校准的Raid卡,电池寿命将从正常的2年降为8个月

    查看当前的BBU Learn设置
    root@hostname:~ # ./MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuProperties -aALL
    BBU Properties for Adapter: 0

    Auto Learn Period: 2592000 Sec
    Next Learn time: 394618008 Sec
    Learn Delay Interval:0 Hours
    Auto-Learn Mode: Enabled

    Auto Learn Period: 自动校准间隔, 单位秒,IBM的服务器默认设置是30天执行一次Learn Cycle, 而DELL是90天。 该设置无法修改。
    Next Learn time: 下一次自动校准的时间,从2000年1月1日算起的秒数,这个设置无法修改,根据上一次自动校准的完成时间加上自动校准间隔计算得来。该时间转化为实际时间时,需要加上RAID卡时间的误差,部分RAID卡时间转成GMT时间后,依然是错误的。
    实际时间计算方法,伪代码如下

    RealTime = Next Learn time + ( 系统时间的Unixtime - RAID卡时间的Unixtime )
    date -d 'UTC 2000-01-01 + $RealTime secs'

    Learn Delay Interval: 自动校准启动后的延迟时间,单位小时,最大设置为7天。该设置只针对下次Learn Cycle,下次Learn Cycle完成后,该值将自动归零。
    Auto-Learn Mode: 是否打开自动校准模式

    查看当前BBU的状态
    root@hostname:~ # MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aALL
    BBU status for Adapter: 0

    BatteryType: iBBU
    Voltage: 3837 mV
    Current: -152 mA
    Temperature: 23 C

    Battery State     : Operational

    BBU Firmware Status:

      Charging Status              : Discharging
      Voltage                                 : OK
      Temperature                             : OK
      Learn Cycle Requested                   : Yes
      Learn Cycle Active                      : Yes
      Learn Cycle Status                      : OK
      Learn Cycle Timeout                     : No
      I2c Errors Detected                     : No
      Battery Pack Missing                    : No
      Battery Replacement required            : No
      Remaining Capacity Low                  : No
      Periodic Learn Required                 : No
      Transparent Learn                       : No
      No space to cache offload               : No
      Pack is about to fail & should be replaced : No
      Cache Offload premium feature required  : No
      Module microcode update required        : No
    ...下略...

    Charging Status: 当前电池处于什么状态,有Charging, Discharging, None等值,分别代表电池充电,放电,及没有充放电操作的状态
    Learn Cycle Requested: Learn Cycle请求,当为Yes时,并且下面的Learn Cycle Active为No, 说明已经开始了Learn Cycle的第一阶段, 此时策略开始变为WriteThrough, 电池将经历一个放电后充电或者充电的过程
    Learn Cycle Active: 是否处于Learn Cycle的校准阶段,如果为Yes, 则进入了Learn Cycle的第二阶段,控制器开始校准电池.
    Battery Replacement required: 电池是否需要维修,如果为Yes, 请尽快更换电池
    Remaining Capacity Low: 剩余电容量低, 如果为Yes, 需要更换电池

    如何强制启动Learn Cycle操作
    强制执行自动校准的命令, 执行该命令后,会延迟几秒才会生效,策略会自动变为WriteThrough

    1 root@hostname:~ # MegaCli -AdpBbuCmd -BbuLearn -aALL

    通过该命令可以粗略的调整自动校准的下次执行时间,但无法100%准确:

    本次Learn Cycle的完成时间无法精确计算,这取决于电池的放电及充电速度.
    下次Battery的relearn任务可能会因为某些原因而推迟执行,例如当时电池正在充电,整个Relearn操作将推迟到充电完后之后。
    如何查看当前的Cache策略是否发生变动
    对比Default Cache Policy和Current Cache Policy是否不同,不同则是策略发生变动

    1 root@hostname:~ # MegaCli -LDInfo -Lall -aALL

    如何把Learn模式改为手动?
    echo 'autoLearnMode=1' >/tmp/megaraid.conf
    MegaCli -AdpBbuCmd -SetBbuProperties -f /tmp/megaraid.conf -aAll
    #1为Disable, 0为Enable, 从Disable切换到Enable时,Relearn操作会立刻执行
    #确认是否生效
    MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuProperties -aALL

    建议
    推荐的Cache策略: 使用No Write Cache if Bad BBU,在BBU出问题的情况下,牺牲性能来确保数据的安全性。

    WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
    以下有几种可选的方法

    在非业务高峰对BBU强制启动Learn Cycle,但下次自动的Learn Cycle会向后延迟5-6小时(视整个Learn Cycle所需时间而定)。每一次Learn Cycle执行完,下次Learn Cycle的执行时间会发生向后偏移的情况,推移时间由上一次整个Learn Cycle的耗时决定,一般下一次执行时间都会向后推移大约5小时(一次Learn Cycle的时间)。建议可以根据实际推迟效果定期在非业务高峰做一次手动Learn Cycle(一般是02:00~05:00)
    切换为手动模式,由crontab或者其他手动定期触发Learn Cycle,采用该方式需要根据不同硬件来决定Learn Cycle的间隔,采取错误的间隔将损耗电池的寿命。IBM的30天, DELL的机器为90天。
    检测下次Learn Cycle的时间,在即将进入Learn Cycle前,设置为Write Cached OK if Bad BBU, 使得Write Cache策略在Learn Cycle期间不发生变动,Learn Cycle过后,切换会原配置,这种方式在Learn Cycle期间(大约5小时左右)数据将不保险,如果遇到断电的情况,将发生数据丢失。
    检测下次Learn Cycle的时间,提前1~2天,在非业务高峰期提前触发learn cycle. 这种方法效果最好,也最方便,需要专门的脚本进行下次Learn Cycle时间的计算
    推荐做法: 在保留Auto Learn模式的同时,定期通过Crontab对Raid卡执行强制Relearn的操作,检测下次Learn Cycle的时间,提前1~2天,在非业务高峰期提前触发learn cycle(一般是02:00~05:00)。

    文章转载来自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_485acedb010151hn.html
    祝每天都有好心情。
  • TA的每日心情
    开心
    2014-5-28 20:39
  • 签到天数: 82 天

    [LV.6]常住居民II

    244

    丝瓜

    449

    回帖

    0

    精华

    普通用户

    发表于 2013-12-19 12:24:03 | 显示全部楼层
    我也来学习一下了
    回复

    使用道具 举报

    懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【右侧内容,后台自定义】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|第一纳斯网 ( 粤ICP备19046372号 )

    GMT+8, 2024-12-26 10:03

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表