查看: 13379|回复: 90

[分享] UPS重启不认设备测试---更新加装USB HUB、通电延时模块测试...

[复制链接]

695

丝瓜

1272

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 01:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册后可查看完整内容!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本帖最后由 js3000 于 2013-9-15 21:57 编辑

加了通电延时开关,设置了延时2分钟,机器关机后重新开机DSM进入系统后USB HUB才通电,能正常认到UPS了。其实就相当于进入系统后拔插一次usb。不过这个方便只适用重启或者关机USB口供电会断电的情况。我换了D2550的主板,手动重启机器的话USB口不断电的,进入系统无法认UPS,如果是关机再开机,或者停电dsm关机来电开机的话都能认到ups。
通电延时模块.jpg

超级笨的方法。希望以后的4.3能搞定这个问题。

UPS的型号是:APC BK650-CH 系统是O大dsm4.2 0706,主板是D510。
安装很简单,插好数据线系统就能认的到。


0.jpg




设置一下关机时间,一般设在5-10分钟就可以了。不建议设置电池耗尽关机,耗尽时电池剩余10%的时候进入安全模式,然后关机。如果电池不好,很容易出现非法关机,而且电池充电很慢,如果出现几次断电的情况就会出现电池不够用的情况了。

2.jpg


拔电测试,系统提示使用电池供电。
3.jpg


到设定时间,电池电量不足提示。如果设置了邮件提示,也受到邮件。建议使用QQ邮箱,QQ、微信都有提示。
4.jpg


Screenshot_2013-09-02-00-14-09.png


按上面的设置、配置,勾选了“当系统进入安全模式时将不断电系统关机”时,dsm能进入安全模式后将UPS关机。如果不勾选这个ups会直到电池耗尽然后再关机。



重新插电,DSM能自动开机。不过杯具的是,DSM认不到UPS,必须要拔插一次USB连线。
6.jpg


拔插后系统有UPS连接的提示,邮件也有。
7.jpg


Screenshot_2013-09-02-00-21-41.png


系统日志能看到整个开关机过程,没有异常情况。
5.jpg


8.jpg


说一下邮件提示。在控制面板-通知设置设置一下邮箱就可以。推荐QQ邮箱,提示很快的。
9.jpg



关机前
01.jpg


关机
02.jpg


重新插电
03.jpg


现在问题就是重启后UPS不能识别,估计是黑的原因。在论坛查相关资料,听说要接一个USB HUB可以成功识别。已经上网买了一个HUB,等东西回来再做一下测试。当然能不接就更好啦。

USB HUB回来了。更新一下测试结果,结果有点失望,加了HUB还是一样,重启后识别不了,必须拔插一次。
hub.jpg


这个HUB是必须外接电源的,因为不解硬盘,用的也是USB取电。测量过机器关闭的时候USB口的电压,是断电的。
另外同时发现USB打印机也遇到同样的问题,重启也认不到,也需要拔插一次。
现在想到的办法是外加一个通电延时的开关,等开机后过3-5分钟再接通USB HUB,这样就能认得到了。就是办法有点麻烦。
软件的办法就要靠各位大大了。


1.jpg

695

丝瓜

1272

回帖

0

精华

普通用户

 楼主| 发表于 2013-9-2 01:09:51 | 显示全部楼层
沙发。。。自己来。
回复

使用道具 举报

676

丝瓜

730

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 01:28:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,UPS价格多少?另外想知道用个HUB需不需要重新插USB。

点评

查了一下,JD现在卖388元  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:05
ups 350元内。hub还没收到,等回来了,再测试。过两天关注下帖子吧。  详情 回复 发表于 2013-9-2 01:42
回复

使用道具 举报

695

丝瓜

1272

回帖

0

精华

普通用户

 楼主| 发表于 2013-9-2 01:42:32 | 显示全部楼层
fornix 发表于 2013-9-2 01:28
谢谢楼主分享,UPS价格多少?另外想知道用个HUB需不需要重新插USB。

ups 350元内。hub还没收到,等回来了,再测试。过两天关注下帖子吧。
回复

使用道具 举报

1395

丝瓜

1869

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 06:45:46 | 显示全部楼层
謝謝分享
回复

使用道具 举报

581

丝瓜

815

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 07:14:47 | 显示全部楼层
介紹很詳盡,感謝樓主分享。
回复

使用道具 举报

110

丝瓜

103

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 07:45:22 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

110

丝瓜

103

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 07:45:41 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

684

丝瓜

685

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 08:37:17 | 显示全部楼层
新手学习中,强力顶贴!
回复

使用道具 举报

402

丝瓜

494

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 09:05:50 | 显示全部楼层
fornix 发表于 2013-9-2 01:28
谢谢楼主分享,UPS价格多少?另外想知道用个HUB需不需要重新插USB。

查了一下,JD现在卖388元
回复

使用道具 举报

194

丝瓜

401

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 09:06:42 | 显示全部楼层
不错,机箱是什么型号的?
回复

使用道具 举报

156

丝瓜

1045

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 09:10:51 | 显示全部楼层
等楼主的测试结果,感谢楼主分享。
回复

使用道具 举报

203

丝瓜

640

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 09:37:56 | 显示全部楼层
学习了~考虑入个UPS的
回复

使用道具 举报

30

丝瓜

38

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 09:39:29 | 显示全部楼层
嗯,好详细的测试,和lz买了个同样的型号
回复

使用道具 举报

107

丝瓜

140

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 10:13:45 | 显示全部楼层
黑群也能这样配合UPS使用吗?它怎么知道断电了??

点评

有通信数据线的。关机--开机的方式应该是DSM进入安全模式---发指令给UPS关闭---UPS断电、DSM断电关机----来电UPS开机----DSM通过主板设置来电自动开机 如果主板不知道来电自动开机,可能会有点问题。  详情 回复 发表于 2013-9-2 11:11
回复

使用道具 举报

90

丝瓜

157

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 10:13:45 | 显示全部楼层
你的JJ都很帅啊。。。。。。
回复

使用道具 举报

337

丝瓜

427

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 10:19:34 | 显示全部楼层
关注,卤煮的意思是说来电了,黑裙不能自动启动,是不

点评

我的怎么没有问题啊。 都可以自动关机也正常不拔 通电就自动开机了。 n36l  发表于 2013-9-10 23:26
主要问题是主板的USB响应级别最低,待系统启动完成后接入USB设备可以良好识别,但主板未启动完毕,很难识别出USB,如果有延迟加载USB,启动完毕再识别就好了,可弄个简单的线路或者是软件延迟一下,等90秒后,USB再  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:59
我用D510 来电可以自动启动的。问题就是开机了不能认到UPS必须拔插一次。  详情 回复 发表于 2013-9-2 11:12
回复

使用道具 举报

356

丝瓜

636

回帖

0

精华

普通用户

发表于 2013-9-2 10:41:05 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

695

丝瓜

1272

回帖

0

精华

普通用户

 楼主| 发表于 2013-9-2 11:11:24 | 显示全部楼层
clocke181 发表于 2013-9-2 10:13
黑群也能这样配合UPS使用吗?它怎么知道断电了??

有通信数据线的。关机--开机的方式应该是DSM进入安全模式---发指令给UPS关闭---UPS断电、DSM断电关机----来电UPS开机----DSM通过主板设置来电自动开机

如果主板不知道来电自动开机,可能会有点问题。
回复

使用道具 举报

695

丝瓜

1272

回帖

0

精华

普通用户

 楼主| 发表于 2013-9-2 11:12:21 | 显示全部楼层
天堂无泪 发表于 2013-9-2 10:19
关注,卤煮的意思是说来电了,黑裙不能自动启动,是不

我用D510 来电可以自动启动的。问题就是开机了不能认到UPS必须拔插一次。

点评

我的黑群晖跟BK650没有你这个问题哦,版本是 O大的0601。 还有一旦你选择进入到安全模式后将UPS系统关机,再来电时不能启动黑群晖,远程也唤不醒你的黑群晖。  详情 回复 发表于 2013-9-2 12:22
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号
Archiver|手机版|小黑屋|第一纳斯网

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|粤ICP备19046372号

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部